机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2462|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教台达驱动器调参数和接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-31 09:53:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为松下的价格贵,我现在想更换成台达的,但不知道接线方式和调参数。电话给那边的技术员,说的也不是很清楚。所以只有在这里请教各位大虾,谁懂的 ,还请教一下,不胜感激!我们以前用的松下的 都是用脉冲控制的,现在改台达的  想用模拟量控制,我就想知道,松下的信号配线是51针的,台达的信号配线是44针的。编码器接哪个针,我想正转接哪个,反转接哪个?电源接哪个?如果知道的,还请教我一下,非常感谢!我的Q1798585493,加我时 就说台达  我就知道了  在此谢谢了!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-12-31 11:49:11 | 只看该作者
本帖最后由 wksje 于 2012-12-31 11:55 编辑 + L# }6 t& T' p! x  f) U7 x! _
1 U) R1 X5 E/ T2 P( F" J
1脚刹车; y$ j7 M. S0 p& d% x
9脚伺服NO
1 D; n/ O4 T6 R; Q  r  E11脚+24V7 n5 o4 D+ H7 n& `
14脚0V
0 ^$ V: @9 D- |) l26脚刹车输入
( [$ s- K3 e# o& K9 C& M3 N27脚警报输入
; N( E7 L! z+ M$ W28脚警报输出! v3 O' ?9 P6 \4 l, ~7 ]
37脚CW输出
, t& Q8 D* B# ]- _; n8 n# i% _* i39脚CCW输出3 D6 A7 s5 {! f2 B4 U! p$ i
41脚脉冲频率+输出
7 i6 T: f( T% a) ?( B+ S43脚脉冲频率-输出
3 G' k/ @2 ~7 m+ L          这里位置模式脚位) s: u  r( n- U) P7 x
5 V* h  S0 }. H  S7 X1 p- W- [
下面是速度模式4 F  o3 m, J6 C

3 w* z) N6 v& G$ d" G6 I: G/ Z, x

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
风追云 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2012-12-31 15:47:44 | 只看该作者
谢谢你!  我先接的看下 不清楚再请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报