水水5 发表于 2012-11-26 21:41
哦 原来还要计算效率啊 ⊙﹏⊙b汗 明白了 阿拉不是搞电的
再冒昧弱弱的问一下,三角形接法和星形接法的 ...
俺也不是专业搞电的,冒昧喷两句。 这个问题,先要弄清楚线电流和相电流的概念,光问电流容易混淆。这个铭牌上写的是角形连接,则给出的电压是角形连接所需的线电压,其标明的额定电流也应该是线电流(即√3倍相电流)。如果换成星形连接的话,要达到额定功率,电压也要随之升高,以保证输出额定转矩。而且星形连接与角形连接的效率也不同,一般来说星形连接的效率比较高,因为角形连接的三次谐波比较高。 贴一段网上找到的信息,希望有帮助。
电机的额定电流到底是相电流还是线电流
请教各位:电机的额定电流到底是相电流还是线电流?如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流多少?相电流多少?三角接法线电流多少?相电流多少?星型接法线电流是三角型接法线电流的三分之一吗?
问题补充: TO: 俱怀逸兴壮思飞——谢谢你的回答,你回答问题的方式跟你回答问题的内容一样出色。如果按照你正确的思路,那么15KW的电机接三角型选热继电器和接星型选热继电器在选型上就有所不一样了吧,是吗?另外,为什么说电机星三角转换启动时星型电流是线电流的三分之一?
悬赏分:30 | 解决时间:2010-06-26 08:26:40 | 提问者:Depression98 - 初级技术员 第5级
问题ID:54121
最佳答案 1、电机额定电流等于电机功率除以(根号3×额定电压×功率因数×效率),通常额定电流指相电流。
2、如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流多少?相电流多少?三角接法线电流多少?相电流多少?星型接法线电流是三角型接法线电流的三分之一吗? —— 星形接法:线电压等于相电压的根号3倍,线电流等于相电流; 三角形接法:线电压等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍。 所以, 如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流为32A,相电流为32A;三角接法线电流为55.4A,相电流为32A。
|