求助---消防自動噴淋裝置

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-9 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
第一次做消防自動噴淋系統。是阻隔一段PP管道燃燒的自動滅火裝置。有沒有做這個的朋友可以指點一二的。謝謝各位!
2#
发表于 2012-11-9 15:42:33 | 只看该作者
给顶一下
3#
楼主 | 发表于 2012-11-9 15:52:09 | 只看该作者
我現在的基本構想是:使用感煙感溫探測器(最好能接入PLC)D但是諮詢的產品無法接入PLC,管道使用鍍鋅管,噴頭端使用一段耐壓鋼絲波紋管,噴頭使用閉式下垂玻璃球噴頭。暫時流量還不能確定。請各位高手不吝賜教。
W, r/ b- S7 v$ K' x" {; Q% |細節決定成敗,此為消防系統,不敢馬虎,謝謝各位!
4#
发表于 2012-11-9 16:48:28 | 只看该作者
用电子探测?不太可靠吧?重视可靠性的地方,连警铃都是用水驱动的。5 [: s% d+ V- T
我听说一般的喷淋装置是用一个蜡球堵住水口。若起火,蜡融化,水出来。根本和电无关。
; M# |4 y$ B- _6 P要不你用记忆合金之类的东西,受热后变形,打开水阀?
5#
楼主 | 发表于 2012-11-9 16:52:51 | 只看该作者
wugamp 发表于 2012-11-9 16:48 + U* |: T( V, m/ y' W5 Z
用电子探测?不太可靠吧?重视可靠性的地方,连警铃都是用水驱动的。 $ e4 X- w$ s4 D6 X4 H* W
我听说一般的喷淋装置是用一个蜡球堵 ...

6 @5 d$ u# V; v" j, \這類噴頭是熱熔或者玻璃球開關型的,玻璃球在大約60度時爆裂噴水,但是此處噴水使用在比較重要場合要儘量避免誤動作的可能性,所以考慮加入電子感應,電子控制。你的提醒很重要,我要考慮電子控制系統在失火狀態下的動作能力和保持噴水的能力。謝謝你!