机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6381 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

变频器在应用中漏电开关跳闸,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-5 15:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
大家好,我司有三台拉轨成形机,用的变频器为INOVANCE MD280NT30G/37P 30/37KW .运行中前段的漏电开关老是跳闸,是不是漏电流太小而跳呢?如何才能解决这个问题.请各位给个建议.
2#
发表于 2012-11-5 20:46:31 | 只看该作者
检查一下前段输入电源,后端即使漏电前段也不会跳闸,因为前后端没有必然的联系
3#
发表于 2012-11-6 13:21:14 | 只看该作者
一般变频器的前端最好别加漏电保护器,好像他们都有漏电流,一般的30ma的漏保接上就会跳
4#
楼主 | 发表于 2012-11-6 13:36:50 | 只看该作者
这个开关是125A,漏电电流为100MA
5#
楼主 | 发表于 2012-11-6 13:38:40 | 只看该作者
一共有三台这样的设备,基本运行不了。为此找厂家也来处理目前还没有好的办法解决。
6#
发表于 2012-11-6 13:41:13 | 只看该作者
把电动机机壳接地线接到变频器的PE端子上试试。
% j1 l. U, O$ ?! {8 W7 E& |2 {如果不行,换空气开关,不要用漏电保护器。
7#
楼主 | 发表于 2012-11-6 13:41:19 | 只看该作者
在数控机床也有变频器,没有使用漏电开关,而是使用的是断路器(空气开关),其功能是:过载、短路、欠电压保护。没有漏电的保护功能。
8#
发表于 2012-11-7 17:29:28 来自手机 | 只看该作者
有变频器和伺服驱动器的地方最好不加,这些东西都是载波电压驱动,载波本身频率在kHZ级别,对地产生漏电电流。要用也是500mA级别的才行
9#
发表于 2013-2-27 09:17:07 | 只看该作者
新手,进来学习
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-12 01:10, Processed in 0.054390 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表