阀门耐火执行标准虽然对各类阀门的执行要求不尽相同,但通用总体要求根本一致。除止回阀外,一般要求是将被测阀门阀杆以适度位置布置在执行管道上,被测阀门处于封锁形状。管道及被测阀体腔内充满水并使管道内的水压达到标准规定值,点燃气体燃料并保证被测阀门完全被火包围,阀体四周的火焰温度及阀体各部位的温度在一定时间内达到标准要求,在温度达到标准的环境下持续焚烧30min,查看火烧期间阀门的内、外泄漏及火烧结束冷却后阀门的内、外泄漏。 , r1 r/ |9 e# }, y7 l. F
阀门耐火执行主要的泄漏目标及操作要求有火烧期间内泄漏、火烧期间外泄漏、冷却后内、外漏泄。火烧期间的内泄漏是指在规定执行压力下火烧期间经由过程阀座的泄漏。对于软密封阀座的阀门,火烧过程中因为温度升高导致软密封阀座软化乃至完全凝集,在阀座变形及凝集过程中阀门容易呈现内泄漏。若软密封阀座完全凝集后不能密封,阀门的内泄漏大概会在一切火烧期间持续。硬密封阀座阀门的内泄漏量一般较小.