机加工厂,变压器问题求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-7 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
6台850立加,牌子上注是50A,还有两台小型数控车。两台空压机。
7 d9 P$ x& t8 q0 b& e6 k2 B8 Y- c* e& Y7 t. f7 z6 s
有朋友说只有200KVA的变压器才够用,但200的价格比100的贵一倍多,差不多要20来W。0 _8 s$ t+ {4 w- C" Q
& M6 q( A/ _/ M, k% O D9 T/ y
机器平时一般不是满负荷运作,不知道200Kva的变压器 还有几个选择,问了一个电工,说125kva有的。& b/ r9 Y! _9 h0 D
4 S; r5 c& e4 `: L( L. }4 D+ `0 @
不知道150 180 大家有没有见过。
- `5 N U* p) D, {
2#
发表于 2012-10-7 20:21:57 | 只看该作者
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
3#
发表于 2012-10-7 20:41:18 | 只看该作者
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n
8 @! Z a! j. K三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n
4 s; g# `* v4 { I: l(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95) )。8 v' c- m* ~2 r4 n3 @2 f
把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
4#
发表于 2012-10-7 21:32:13 | 只看该作者
变压器的规格型号是有规定的(单位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不说了,选型要参照上面的规格去选,以上是标准型号。你也可以选非标型号,但单独设计会很贵的。也没有必要。
5#
楼主 | 发表于 2012-10-7 22:51:54 | 只看该作者
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 20:21
9 h5 V+ ~0 n$ U' s1 z6 M你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。

2 j% @& K9 |0 L8 ^' {. j8 [* ^% k经常一起动的
% D/ `/ q; g" N, [+ e3 p1 F
6#
发表于 2012-10-7 23:21:29 | 只看该作者
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
7#
楼主 | 发表于 2012-10-7 23:38:06 | 只看该作者
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 23:21
& D! S A, F/ _0 w# r' w看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。

5 h' E* [+ J/ f* x8 J呵呵,是不太懂的。麻烦说一下各
* S0 e& Y" F7 X8 j