机加工厂,变压器问题求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-7 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
6台850立加,牌子上注是50A,还有两台小型数控车。两台空压机。y. N- D- G* z5 H$ r
9 I$ }+ G9 P: I( F& j! t
有朋友说只有200KVA的变压器才够用,但200的价格比100的贵一倍多,差不多要20来W。
+ {. ^9 Y7 l7 d5 k* y$ z0 b O" e! c/ y# G
机器平时一般不是满负荷运作,不知道200Kva的变压器 还有几个选择,问了一个电工,说125kva有的。. a& d' U2 N% E, h

) q0 L5 r/ O! T8 l' m- j; V+ p4 Y8 _不知道150 180 大家有没有见过。6 B/ M4 W3 O8 L8 Y. [1 W
2#
发表于 2012-10-7 20:21:57 | 只看该作者
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
3#
发表于 2012-10-7 20:41:18 | 只看该作者
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n
( H- X$ t) E* H/ P$ p三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n5 F5 F q. g0 `* A
(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95) )。# Z/ |: A* f j6 x$ u8 p' \
把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
4#
发表于 2012-10-7 21:32:13 | 只看该作者
变压器的规格型号是有规定的(单位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不说了,选型要参照上面的规格去选,以上是标准型号。你也可以选非标型号,但单独设计会很贵的。也没有必要。
5#
楼主 | 发表于 2012-10-7 22:51:54 | 只看该作者
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 20:21
6 s7 c8 M2 j* x+ w- k5 ^你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。

I& E3 M# K1 ~7 g( B- l& @4 [' R经常一起动的
% X' v% F% r1 N9 l+ ~9 K( A( _
6#
发表于 2012-10-7 23:21:29 | 只看该作者
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
7#
楼主 | 发表于 2012-10-7 23:38:06 | 只看该作者
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 23:21 ; R2 a6 `9 |% d/ D
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。

* J7 T, ~& S& |( w3 M( w呵呵,是不太懂的。麻烦说一下各
* V7 b) p/ m7 z( B- ]" L1 E