现在,很多很多的机械用久了就会出现故障了,那么,在出现故障的时候要怎么办呢?当然是要先找出故障的原因再解决啦!下面,就来简单的介绍一下安川变频器的常见故障吧!
+ h) Y" ?- U7 s5 | m; W2 B现象1:开关电源损坏
. Z3 \; x4 _4 g4 Z: ^% O# L  开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。( W' h6 S+ ~6 [' j4 H
现象2:OH故障
9 e/ k$ H$ [8 l$ k* p6 a% H7 p( Y  故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。$ G8 ] H, r0 w' S U
现象3:OH过热
" Q( m# n8 m W2 `  过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。& o$ s! n3 J2 W1 k1 u R
现象4:UV欠压故障
8 V- E; R0 |% R" O: i0 W9 t5 t  当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。% G) z$ Q$ X* `6 v
现象5:GF接地故障
; Y: V4 G, }5 ^  接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
' P- r+ W. q3 ~; H: g t" b( S6 M
) O! f! w2 M' b2 M" W& h# a
2#
发表于 2012-9-6 16:28:59 | 只看该作者
我觉得这篇文章有点诋毁安川的意思,之前我是做电气的,在无锡地区,很多企业都用的安川、三菱的变频,性价比比较高,比台达好多了,台达返修率较高
3#
楼主 | 发表于 2012-9-6 16:32:30 | 只看该作者
hwnwinter 发表于 2012-9-6 16:28
9 o3 G% @ b2 G3 l我觉得这篇文章有点诋毁安川的意思,之前我是做电气的,在无锡地区,很多企业都用的安川、三菱的变频,性价 ...

. J, u+ U/ C8 U& D5 v& J/ F. F什么东西用久了都会出现问题的,不对吗?这怎么可以叫做诋毁呢?{:soso_e117:}
4#
发表于 2012-10-22 10:01:09 | 只看该作者
再好的东西都有坏的时候,坏了怎么办,想节省成本,就修呗
5#
发表于 2012-12-13 16:28:54 | 只看该作者
看的出来写文章的不是行家,现在变频器用IGBT模块的都是比较差的,爱德利变频器、安川变频器都至少是IPM模块了,只是安川的价格贵,货期有点长
6#
发表于 2012-12-20 19:42:31 | 只看该作者
赞成楼上的