   小弟有一问题向各位前辈大侠求助:      0 K1 U/ d/ R  [# Q0 b0 \" l
     现小弟用一个2线接近开关(感应距离70mm),串在一个DC24V的中间继电器和时间继电器中(两个并联),工作时电流实测为80ma。
! }$ D  k1 b! H0 @% r0 z: L         接线方式:电源正极    接近开关输入  接近开关输出   5408二极管  中间继电器和时间继电器的正极    继电器负极直接接电 1 g- X: r1 @0 V2 H' C* F
                         源负       电源是蓄电池
) I5 U- k' }! ^3 e+ D5 F- g8 |         接近开关的输出端接了一个5408二极管,接近开关输出电流200ma(标签上写的)。
& e4 r% r' w: L  O6 l  E0 O( c" B







& C9 h3 }  J3 n5 y3 w      出现的问题:  工作几次之后继电器就无法工作,用万用表测量接近开关的输出端显示有24V电压,但接通继电器电路时电压 8 q+ E+ ?! F0 Y6 {2 W
                            显示0V。 设备上一共有4个接近开关,现刚开始测试已经有一个出现这个问题。
' h% o' X# [9 v. C& ^# Z0 e
' X3 i5 n% r  ?' x4 K; X  请问是接近开关的驱动电流太小了吗?   还是电路有问题(继电器没有续流保护),或者是元器件本身的质量问题?
1 \1 z5 x; M$ ?                                                                                                               谢谢!: h5 e  f1 M4 Y. n% T& f6 L$ u/ Q
5 Q% g( w2 N+ P7 T
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-8-24 21:30:45 | 只看该作者
可以用接近开关驱动一个小型继电器,在用继电器触点接通继电器和时间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-8-24 21:33:22 | 只看该作者
继电器是电感,断开时有电压冲击,需要保护电路,具体不记得了{:soso_e110:}

点评

就是加续流管,在线圈并联二极管。  发表于 2012-8-24 21:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-1-20 22:06:38 | 只看该作者
续流二极管接反了???
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-6-10 16:07:17 | 只看该作者
需要续流二极管
回复 支持 反对

使用道具 举报