2线接近开关驱动24V继电器,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-24 20:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
小弟有一问题向各位前辈大侠求助:8 r. ?$ z5 Q+ F" h, x1 h
现小弟用一个2线接近开关(感应距离70mm),串在一个DC24V的中间继电器和时间继电器中(两个并联),工作时电流实测为80ma。
2 Q# }4 ]9 B* S0 l5 m4 F接线方式:电源正极 接近开关输入 接近开关输出 5408二极管 中间继电器和时间继电器的正极 继电器负极直接接电8 @6 K0 O8 K; S+ t; Z
源负 电源是蓄电池
& N" x2 b9 D& K" {/ H接近开关的输出端接了一个5408二极管,接近开关输出电流200ma(标签上写的)。
, m- D' V4 B$ B/ J- i! q) L; r






0 z( }, m( t8 Q% `2 @. }8 s. b. \6 D7 D
出现的问题: 工作几次之后继电器就无法工作,用万用表测量接近开关的输出端显示有24V电压,但接通继电器电路时电压
$ k6 N0 Q: H& D5 v/ f c& M9 W f9 {显示0V。 设备上一共有4个接近开关,现刚开始测试已经有一个出现这个问题。( X) U; i6 [( K5 F4 X6 N" o

; b/ ^5 Q9 L, j4 ~. w! A$ v请问是接近开关的驱动电流太小了吗? 还是电路有问题(继电器没有续流保护),或者是元器件本身的质量问题?" Z; |1 ]% S0 A0 K d. G# U
谢谢!
% [6 F" I7 y. r% r2 e8 x/ X* ^1 U c. U* t7 C# q
2#
发表于 2012-8-24 21:30:45 | 只看该作者
可以用接近开关驱动一个小型继电器,在用继电器触点接通继电器和时间继电器。
3#
发表于 2012-8-24 21:33:22 | 只看该作者
继电器是电感,断开时有电压冲击,需要保护电路,具体不记得了{:soso_e110:}

点评

就是加续流管,在线圈并联二极管。 发表于 2012-8-24 21:41
4#
发表于 2014-1-20 22:06:38 | 只看该作者
续流二极管接反了???
5#
发表于 2015-6-10 16:07:17 | 只看该作者
需要续流二极管