不小心把被拖动惯量做的比电机惯量大24倍,如何补救?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-13 16:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心把被拖动惯量做的比电机惯量大24倍,如何补救?请大侠指教.
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-8-13 16:27:43 | 只看该作者
换电机,唯一出路
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:33:10 | 只看该作者
看有说电机可以承受比电机惯量大5倍的负载惯量,有说大10倍可以,有的竟然说有的电机可以承受20-30倍,请专业人士给个准确的说法吧{:soso_e183:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-8-13 16:52:48 | 只看该作者
如果可以牺牲速度的话可以加个减速机。

点评

正解  发表于 2012-8-13 17:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-8-13 17:30:32 | 只看该作者
普通电机不需要校核惯量比
伺服才要校核惯量比
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:46:00 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2012-8-13 17:30
普通电机不需要校核惯量比
伺服才要校核惯量比

俺的就是伺服电机{:soso_e109:}

点评

那得看使用场合,假如对响应性有比较高的要求,那不用想了,加减速是最合算的方式.控制在3倍以内.  发表于 2012-8-13 18:00