变频器控制电机,运行异常,求大虾指教。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-4 22:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器控制的电机,运行两小时后就停了,过一两分钟后又重新启动了,过后又正常运行。并不是PLC程序的问题,之前没出现这种情况的。查看变频器,并无出错代码显示。第二天又是这样……,求解。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-8-4 23:05:58 | 只看该作者
如果运行很长时间了才出现这个问题,应该排除参数设置问题(一般转矩提升方式、加减速时间会导致电机过流),检查一下变频器输出端的电源线是否有接触不好的。

点评

判断接线问题完全正确,赞!  发表于 2013-8-30 09:36

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-8-5 02:44:28 | 只看该作者
不行的话,找商家售后吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-8-5 07:39:02 | 只看该作者
换个电机试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-8-28 18:34:32 | 只看该作者
找专家问问呗。爱德利变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-8-29 11:56:13 | 只看该作者
是变频器电流设置的问题,
回复 支持 反对