如何用压力表压控制泵启停

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-3 16:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
本帖最后由 唐十三 于 2012-8-3 16:40 编辑5 {1 L/ \3 c V( d

9 m- b* o! ^5 \我想这个回路在压力表压力达到一定值时,泵停止,当表压力减小到一定值时,泵气动。此泵是用压缩空气驱动的,请问如何控制压缩空气的开闭,控制气动压缩机的电信号或者控制气体通断,最好控制气体通断,还有就是接头的问题,德标转国标的方式选型。

评分

参与人数1 威望+25 收起理由
老鹰 + 25 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

2#
发表于 2012-8-3 17:04:29 | 只看该作者
用电接点压力表
3#
发表于 2012-8-3 18:42:15 | 只看该作者
2 楼正解{:soso_e179:}
4#
发表于 2012-8-3 19:53:19 | 只看该作者
电接点可以是可以,但是不精确,经常坏!最好用压力继电器!贺德克的数显的,可以很精确!
5#
发表于 2012-8-4 14:06:03 | 只看该作者
压力继电器(又称压力开关),很好用
6#
发表于 2012-8-5 13:54:48 | 只看该作者
最好用压力继电器、
. k5 S- `& T9 @0 J( K
7#
发表于 2012-8-5 17:23:52 | 只看该作者
简单的用气泵的压力继电器
8#
发表于 2012-8-5 19:31:11 | 只看该作者
这关系到一个成本的问题,电接点压力表控制简单,成本低,压力继电器尤其是进口的成本要高很多
9#
发表于 2012-8-5 20:33:43 | 只看该作者
都是高手啊{:soso_e179:}
10#
楼主 | 发表于 2012-8-6 09:10:39 | 只看该作者
翔梦随风 发表于 2012-8-3 17:04 ( t% Q) E$ B3 C: S: I6 g
用电接点压力表