如何控制加热板左右温差

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-23 14:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
有十多块加热板(长1600宽100高40),并排形成加热区,如何控制加热区温差小于5度?
2#
楼主 | 发表于 2012-6-23 14:31:09 | 只看该作者
有好办法可QQ1031046134或13912509215
3#
发表于 2012-6-23 14:54:06 | 只看该作者
你横着放。怎么样。
4#
发表于 2012-6-23 16:34:14 | 只看该作者
你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内,5 S: o: J9 s- p0 ~& _/ l
; q- t4 H0 M1 z# e% R
用蒸汽的,要在局部采用电补热," l0 y- q+ z7 [
7 \: O5 O$ K& Q: L7 F0 \
用热油的,直接就可以满足精度,当然用电的就更没有问题了,& h. B, ~" R, P- ~! g1 y

~% h t+ G8 F# ^* G9 o5 {0 |先做一个散热模型,这个可以计算出来,按温度梯度布置管道或加热器件,再考虑车间的风流动,就可以了,没有什么复杂的,
5#
发表于 2012-7-19 13:56:52 | 只看该作者
pid
6#
发表于 2012-7-20 11:00:04 | 只看该作者
PID不是什么问题都能解决的
7#
发表于 2015-3-31 17:09:23 | 只看该作者
2266998 发表于 2012-6-23 16:34 + V: N( P1 V6 l4 s7 \; G0 R
你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内,
' s7 @/ p/ q; s
" k2 M) D+ D1 A8 }用蒸汽的,要在局部采用电补热,

5 m! w$ m5 }+ \5 U& N v* Q您好,我需要设计温度达到 350--400°C的加热板,温差在10°范围内,有什么办法吗? 你们公司有类似的加热板买吗?& ?, U# _8 r2 u2 M2 {3 f# ~- }
8#
发表于 2015-3-31 17:10:43 | 只看该作者
您好,加热板设计好了吗?# M" [" G# H9 ^! T
9#
发表于 2019-5-21 09:09:56 | 只看该作者
2266998 发表于 2012-6-23 16:34 - `: T8 X. ~( r8 y
你这个是非常小的板子了,现在3500x2800都可以控制在2度范围以内, ( \2 P/ ^& B/ }% q
& e: l- t2 y# A# D0 Z, t9 J
用蒸汽的,要在局部采用电补热,

4 G0 d+ o6 `. j; j# s+ g- I, l能加个qq聊下么 qq530631814