接触器故障,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-23 11:34:34 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
如图,脚踏开关控制接触器带动电机,由于制成需要脚踏开关启停比较频繁,现在问题是新买的接触器用了2,3天就坏了,已经换了3个接触器了。请问大侠问题出在哪里?
% v4 D$ X, r3 a, b- m

Drawing2-Model.jpg(56.8 KB, 下载次数: 38)

Drawing2-Model.jpg
来自 2#
楼主 | 发表于 2012-5-23 11:41:36 | 只看该作者
补充一下,电机为0.75KW4及电机,接触器为1210.接触器故障为线圈闭合时上下接触不良

点评

看了之后我也乐了,第一次见人这么用 发表于 2014-6-3 08:09
游客
发表于 2012-5-23 15:03
第一次见这样使用电机,拜托楼主仔细看看变频器说明书,接触器撤掉不要了,变频器直连电机,脚踏开关连接到变频器,找个像样的电工帮你接线吧,或找变频器商家指导也行。 发表于 2012-5-23 15:03
额定电流为12A,电机额定在2.3A左右,启动电流按6倍算都超了,再加上启动频率高,没灭弧,又是什么国产货,必烧触点。 发表于 2012-5-23 11:57
3#
发表于 2012-5-23 11:43:13 | 只看该作者
如果是主触点老烧,那可以加灭弧器,当有改善。
; m( E! k/ m m7 k其实,这个控制方式不妥当。\6 ~. R) {; U7 D {& Z9 C8 n
难道脚踏控制变频器启动回路不能满足工况?
4#
发表于 2012-5-23 12:26:30 | 只看该作者
用固态继电器吧!!
5#
发表于 2012-5-23 12:58:46 | 只看该作者
变频器不是连电机的么?变频器可以控制电机的。9 O8 i1 y0 S3 Q- q o. d
要不换个大点的接触器。
6#
发表于 2012-5-23 13:10:53 | 只看该作者
班门弄斧一下。这种情况基本是接触器触点粘连。既跟工作制有关,频繁启动,也和接触器触点质量有关,小厂货假货不说,大厂的小接触器触点用料也选便宜货了。基本就两个方法:换大型号或换更好的厂家

点评

惭愧惭愧,我之前没见到1楼的图片,原来是在电机和变频器之间加接触器啊,这个我没用过,我以为只是平常的点动电路呢 发表于 2012-5-23 22:53
7#
发表于 2012-5-23 15:28:40 | 只看该作者
这个用法有点不妥,应当是 脚踏开关控制变频器。 非要这样用的话,可加阻容吸收。
8#
楼主 | 发表于 2012-5-23 16:04:54 | 只看该作者
弱弱的问个问题,脚踏怎么控制变频器呢?直接在三厢线中引一条接脚踏?

点评

接启动、停止端子啊 发表于 2014-6-3 08:10
游客
发表于 2012-5-24 03:16
脚踏接变频器的控制点啊.从三相电中接一根,这只有你想得出来. 发表于 2012-5-24 03:16
先弄清楚变频器怎么样使用吧? 发表于 2012-5-23 17:22
现在都怎么了?变频器上面有控制接口啊,至少有,正转,反转,点动,速度1,2,3。 发表于 2012-5-23 16:47
9#
发表于 2012-5-23 16:09:38 | 只看该作者
可以控制制变频器。。我用过
10#
发表于 2012-5-23 16:40:39 | 只看该作者
是不是烧坏了啊,如果是烧换的,换个大点的。

点评

游客
发表于 2012-5-23 21:57
再大也无用! 越大越烧。 发表于 2012-5-23 21:56