风机电机轴承温升高到95度跳停了,何故?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-17 21:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风机电机轴承温升高到95度跳停了,而现场用测温仪测得温度是60度,原因是什么呢?欢迎大家讨论
乌金局部脱落,
卡涩
油路循环不畅
转子不在中心线上?

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-5-17 22:08:20 | 只看该作者
轴承用久了就会磨损,特别是山寨货.磨损之后发热量自然高很多了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-5-22 22:15:14 | 只看该作者
表面测量跟内部仪表测量是有很大的出入的,如果壳体越厚差距越大。

应该查查油品变质否,另再分析一下油品含水率是否合格。

停机前做过震动检测吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-5-31 16:34:08 | 只看该作者
除尘设备的风机轴承上的温度传感器报回来的温度和实际在轴承外面用枪打出来的温度是有很大的区别的,一般情况下换润滑油,检查同轴度,紧固,如果温度传感器报回来的数据真的和实际温度不一样要检测温度传感器和修改PLC,一般情况下耳听风机异响就基本上该去检查轴承的冷却系统了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-6-22 19:57:58 | 只看该作者
支持楼上的,说得很专业{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-4-15 09:53:03 | 只看该作者
学习了,感谢分享