比例阀断电时是如何工作的

[复制链接]
11#
发表于 2013-8-13 23:02:12 | 只看该作者
中间位置哦
12#
发表于 2013-8-14 13:39:59 | 只看该作者
断电就是完全伸出啊,这种是为了断电保护的,一断电或者比例阀不使能油缸一直深处
13#
发表于 2013-8-14 21:19:09 | 只看该作者
三位四通换向阀断电后一般是在中位,这个是H型,泵卸荷
14#
发表于 2014-2-20 23:25:02 | 只看该作者
在中位,属于弹簧对中结构
15#
发表于 2014-3-30 10:08:18 | 只看该作者
贝贝 发表于 2012-5-7 15:04
0 v w% M! i5 |# B% m' z从职能符号看属于弹簧对中的结构
% U. A* [0 S8 a5 Q( U5 |
能给我发一个你们公司的简介么?# W1 ^- x% v; {, \
16#
发表于 2014-8-4 00:09:05 | 只看该作者
依照图示,应该是二级电反馈阀,目前该型阀的导阀基本只带一个驱动电磁铁,断电后导阀芯位置在安全位而不是中位,相应的主阀芯位置也处于安全位,个人认为就是处于图示位置+ M. Q# D/ @3 R, K2 n. M) L+ T7 _5 H