机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: Frankdechao
打印 上一主题 下一主题

从德国来了一台机器,电控柜的接线问题

[复制链接]
21#
发表于 2013-11-12 16:16:23 | 只看该作者
我来说吧, ,。。盘柜最好用槽钢做个基础。抬高个20CM。柜应该是后出线的。电缆走桥架。你把后边的灰色的盖板(二块)给卸了。还有底板。都卸光了。等电缆都 放好了。你的发的图片上电缆放的也不对。不能这样走的。都要从底下穿 。线接好了。再用绝缘板加防火泥堵吧。德国人设计的都 是三线五线制的。零线跟地线分开。因为有涉及到PLC。的公用端接地。如果PLC调试过程中会出现公共端不为0V。有感应电的话,再地线跟零线短掉。160A的进线。最好是35平方的电缆。

点评

正解 走槽钢 电缆35平,最好是江南的。  发表于 2013-12-5 15:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2013-11-12 22:05:45 | 只看该作者
描述的不够详细啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2013-12-3 20:24:17 | 只看该作者
不错 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2013-12-4 10:24:50 | 只看该作者
看样子是威图的电气柜。。最好不要自己钻孔什么的。。德国的机子电气布线设计的很规范。值得学习!
! ^# z' _7 \1 Y+ k/ X
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-26 23:05 , Processed in 0.045803 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表