从德国来了一台机器,电控柜的接线问题

[复制链接]
11#
发表于 2012-4-27 12:21:31 | 只看该作者
柜底用槽钢做个支架垫高,把柜底板拆卸掉,你想接多少线都没问题,注意防水,防鼠

点评

游客
发表于 2012-4-27 12:23
谢谢! 今天仔细看了一下,确实如你所述。我已经把线引出来了。 发表于 2012-4-27 12:23

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
yuguoping1 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

12#
发表于 2012-5-2 14:39:20 | 只看该作者
他那是放在平台上的 !!!线在下边走
13#
发表于 2012-5-3 11:52:06 | 只看该作者
可以根据手册查找电缆直径,但得注意一些条件,像穿管,长度等,10平方肯定不够使,关于出线:1)可以在电柜的下方加密封的两块板贴上阻燃的胶条(软的那种),电缆都可以从密封的胶条出出去3 S, X, A4 ~0 ?$ h
2)电柜打孔,用锁紧接头密封住电缆就可以了
14#
发表于 2012-5-3 22:26:17 | 只看该作者
柜子底部的盖板就是出线口,楼主没在工厂安装过设备吗?要用槽钢焊个底座把电控柜用螺栓固定在上面然后通过电缆沟或者金属线槽把电线引到设备上。
15#
发表于 2012-5-3 22:35:51 | 只看该作者
好好的看看图纸,国外的设备资料都很详细的,对配电系统和线路的要求都会有明确的说明的。而且国外的设备对线路的要求都余量很大。
16#
发表于 2013-8-9 10:30:19 | 只看该作者
真不错
17#
发表于 2013-8-9 12:24:12 | 只看该作者
电柜底部开洞
18#
发表于 2013-10-14 16:10:39 | 只看该作者
明明在柜体照片的下部有黑色的电缆下沉箱。
19#
发表于 2013-10-20 09:40:04 来自手机 | 只看该作者
鱼满多 发表于 2012-4-26 21:01 " a; t+ [# Z1 a& ?: H" z7 t
电控柜底下挖沟槽.....{:soso_e113:}
8 x4 E( z: W/ q; J8 n1 W6 r
二楼正解,电缆沟。
20#
发表于 2013-10-29 14:20:21 | 只看该作者
ll521 发表于 2012-4-26 23:40
& W$ h9 f( q' C/ L$ S" h6 N$ Q估算的方法是有口诀的,经验的大家看看啊: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给 ...
0 A$ Z8 N0 y4 `1 H
讲的很透彻,我学到了
" t. l& W. v- y' u6 u0 z) D: h9 K