本帖最后由 yzkejin 于 2012-4-20 14:02 编辑 7 E# g2 [8 r [1 p4 U. L
4 I7 l4 I; }" s# Q* F0 e% I* u公司新购一条机加工线,加工件进入机床后落放于定位销及定位面上,通过气检来检测加工件是否落放平整,制造商设计是压紧工件后气检,用的是SMC的一套检测装置,根据我观察其是在压紧后接通气体,5秒内压力达到一定值判定机体落放正确,
9 Y5 N: p5 w/ y3 e- _! l8 `* ^. g$ M9 e* O) ^3 r
求助以下两点:1 y/ I( F! c/ r5 Y- h
/ M" O. K; l; b6 j! z! U: P" F
1、机体夹紧后经常检测报警,我想如果通过气体的泄漏量来判定,调整泄漏量总比这样用压力来量化好吧,是否可行,但有人讲气压与漏气量判定是一回事,不知道有没有大侠设计过这样的系统,求解惑!5 Y5 f" I1 s( E' M* j1 f' J7 e
" v0 ]& \9 G: ?5 @6 [2、加工过程中出现工件未进入定位销,然后压紧装置将定位销孔压崩掉,然后工件有压住气检口,导致机床认为工件落放正确,开始加工,导致钻头将工件顶离加工位,我想是否可在未压紧之前加道气检,设计时应该也这样考虑吧!求解惑
6 Q, g* Z" ~' _+ n! W另想求一份气检原理方面的资料。2 [1 r- p0 Q) f; n, f/ V8 ^/ z" Y; z
|
|