机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6183 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

bk-50变压器功率多少

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-23 09:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
昨天被照明灯电到了。漏电保护器没有跳,有点后怕,. h. T: a4 T" ?
有几个bk-50变压器,初级电压380次级电压36v,想改做车间照明,不知道这种变压器功率多少,能带动几个100w的灯泡,
$ M2 ^% f% B+ E2 I" S5 x: Y变压器好像是以前在20车床上拆下来的: ~+ H" g& M( T( k1 Q1 K
3 o3 v! i1 P3 X) z
2#
发表于 2012-3-23 09:52:26 | 只看该作者
BK50的只能带动一个50W以下的灯泡。这种机床照明灯泡有的买的,电压是36V,功率是40W的。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

3#
发表于 2012-3-23 23:03:53 | 只看该作者
BK后面的数值是变压器的容量,单位VA,你可以把他当作功率。现在变压器的种类多了,输出也多了去了,像我们这里要买JBK2系列的,就很难买到,其实这种变压器早就有了,就是因为种类多,商家不备货。
4#
楼主 | 发表于 2012-3-24 14:33:39 | 只看该作者
koop_00818 发表于 2012-3-23 09:52 * i6 g9 Q4 P" l
BK50的只能带动一个50W以下的灯泡。这种机床照明灯泡有的买的,电压是36V,功率是40W的。

5 o: E1 N$ u- m$ Y; S! H可原来用的就是100w的灯泡?我以为还能带动几个!
5#
楼主 | 发表于 2012-3-24 14:34:26 | 只看该作者
北京机床维修 发表于 2012-3-23 23:03
. z! B$ C, C T( r# j$ kBK后面的数值是变压器的容量,单位VA,你可以把他当作功率。现在变压器的种类多了,输出也多了去了,像我们 ...

; H% C% s5 l2 e& L* P为什么上面都不标注功率多少
6#
发表于 2012-3-25 23:24:03 | 只看该作者
你是谁我是谁 发表于 2012-3-24 14:33 7 }0 _/ L( w8 P; X. M, f% \' \
可原来用的就是100w的灯泡?我以为还能带动几个!
; v3 Z8 i8 u k0 @- L; r0 r
第一,你不是做电气电路设计的,这些东西都是给工程师看的,第二,你们原来敢用100W的,我真服了,一般不能超过60W,变压器过载一般在百分之二十的时候问题不大,太大的就有危险了。! E; l j c& G
7#
发表于 2012-10-7 21:38:25 | 只看该作者
本帖最后由 jzehxl 于 2012-10-7 21:40 编辑' _, b# x7 H% }3 b3 I g1 h6 q

2 G/ ]2 r/ a) E, O( @9 e* c X你说的变压器是50W的控制变压器,又叫机床灯变压器,是50W-380V/36V的。36V是安全电压呀,你怎么会电着?你是不是碰到一次了呀?
8#
发表于 2012-10-13 11:40:34 | 只看该作者
jzehxl 发表于 2012-10-7 21:38
1 {0 D# y$ U+ \* a4 `! |+ n你说的变压器是50W的控制变压器,又叫机床灯变压器,是50W-380V/36V的。36V是安全电压呀,你怎么会电着?你 ...

: O: s& c1 N) h4 {3 C% a1 e) l4 d) P某些人对36V也有触电感,不那么强烈就是了。个人体质的区别。
T) _) l5 C( a
9#
发表于 2012-10-14 23:25:18 | 只看该作者
50