ADAM4015模块有一个通道不通,试验台架温度输出不正常

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-6 18:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
ADAM4015模块有一个通道不通,不管接不接传感器,显示的温度都是8888.6,温度传感器到模块的连接是正常的。其它通道的输出也是正常的。有谁知道是什么原因,是不是模块坏了?! ]% j3 Q/ z8 S' z0 f3 W
* ?5 e0 m+ P2 ?) b; ~: D3 U
谢谢。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

2#
发表于 2012-3-10 08:54:25 | 只看该作者
这是明显的开路,也就是我们常说的断路故障; ]9 T" `, L% Q& P1 Y
但具体是哪里断了,就不是太确定了# Y. L, } M- Z. [
最好找下专业电路,然后再查下,谢谢
3#
楼主 | 发表于 2012-3-10 10:56:14 | 只看该作者
把该模块的另一能正常显示的输入信号接到这个通道来,也不能正常输出,不知道是模块的问题不是软件问题?如果是模块问题,那就算了,毕竟别的通道还可以用,如果把整个模块搞废了,那可不太好;如果是软件问题,还可想办法把通道打开。
4#
发表于 2012-3-10 11:51:28 | 只看该作者
这就要你自己确认# S0 w$ d/ W) k: ?) @
如果该通道是更新软件后坏掉的,则有可能是软件问题;
: Z$ V1 Z5 C" d( D- Y! M如果该通道在没有任何软件更新的情况下坏掉了,那八成是硬件问题。