信捷PLC与信捷文本显示器的编程,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-28 22:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我想用寄存器"D"里的数值来作为时间继电器的时间,而寄存器D的数值用文本显示器里设定的寄存器值,这样方便修改时间。现在的问题是我修改了文本显示器里的数值,但时间继电器的时间根本就没有。但在文本显示器里设的手动功能可以控制PLC动作。请问我的问题出在哪里?4 Z8 p% T+ ~1 C+ Q
      在程序里没有先传送数值到寄存器里,
* {3 b, F) E6 H3 d. N      想直接通过文本显示器设定的寄存器值来直接设定。也没有在程序里设定寄存器的初值。这样是不是不行该怎么办?求高手指点~~~. b1 {; Z; s  f- ]7 s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-2-28 22:10:20 | 只看该作者
用电脑连上PLC监控看看,看看数据传送过去的时候,那一段程序有没有变红。, O# X# w- |! U. a! D2 O
或者把你的数据转成16进制的看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:17:28 | 只看该作者
风》追逐 发表于 2012-2-28 22:10
5 K' B3 M) d+ d用电脑连上PLC监控看看,看看数据传送过去的时候,那一段程序有没有变红。
& E2 g6 J0 ]& _# {+ v. C1 X9 {- o或者把你的数据转成16进制的看看 ...
% W& O# t2 C, `0 l; s. z
你的意思是不是程序有语法上的错误没有写进去。我明天转一下,那样是不是两边都要设成16进制。谢谢你!!
: t5 p- t8 n/ Z& s! p# C: K
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-2-28 22:23:27 | 只看该作者
注意一下你用的继电器类型,是10ms、还是100ms或者别的。
, z0 B7 `' z3 P1 f5 F有的继电器只能用十六进制数的
; T% @, z0 E7 K2 O" f我学的是欧姆龙的,信捷的没接触过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:30:23 | 只看该作者
风》追逐 发表于 2012-2-28 22:23 : g3 b0 b* H# z% e; z! V
注意一下你用的继电器类型,是10ms、还是100ms或者别的。6 @& b- _3 |" d& o
有的继电器只能用十六进制数的! Q; i1 E+ g. u' V7 y7 _; H
我学的是欧姆龙的 ...
- a6 T' ~9 `- F( ~9 M4 t- T
知道了,谢谢你!!!                                                                    