蒸汽疏水阀的安装,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-15 08:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,最近比较纠结蒸汽疏水阀的安装,蒸汽疏水阀的旁通可以接到回水管里面去吗?还是直排?" L! R% V" n5 H4 [6 }& l  J- R
: s) F( }( b1 p
蒸汽疏水阀后面需要加止回阀吗?
8 K2 F( c' A7 _+ U# c' ]! p# a4 q  A" u3 O
疏水阀后的管路是不是压力很小,比如疏水阀前面管路两公斤的压力,疏水阀后面是不是接近标准大气压了呢?. ?; T. N+ p4 N, \& f9 o% R
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-4-9 11:05:13 | 只看该作者
看你选择的疏水阀的背压系数了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-4-23 19:05:47 | 只看该作者
持续学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-12-23 15:47:15 | 只看该作者
本帖最后由 qinjun7456 于 2020-12-23 15:48 编辑 9 |, z4 D( [* W

/ N* e- H* U: Z/ A+ r8 R3 ^疏水阀后面不需要安装止回阀,它是可以有被压的,也就是说,出口可以有压力,压力的大小看疏水阀的型式,不同的阀门被压系数不一样,被压系数一般都能在70%左右,大概数据,也就是说蒸汽压力是0.5mpa,被压0.5*0.7=0.35mpa,旁路左后汇入疏水阀排水管,属于纯净下水,可以回收利用
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-12-30 08:13:21 | 只看该作者
背压,不是被压,写错了