机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4828|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

蒸汽疏水阀的安装,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-15 08:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,最近比较纠结蒸汽疏水阀的安装,蒸汽疏水阀的旁通可以接到回水管里面去吗?还是直排?5 q; l) }1 M4 L& ?" N$ \

6 }: }- A, T. M+ G( s, q( a2 A0 V: S蒸汽疏水阀后面需要加止回阀吗?
+ T. j! n* O) y' N! f5 ?5 x! a6 N5 G# h! r2 R
疏水阀后的管路是不是压力很小,比如疏水阀前面管路两公斤的压力,疏水阀后面是不是接近标准大气压了呢?# C, c1 Q" A! L1 U- V0 Q& v
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-4-9 11:05:13 | 只看该作者
看你选择的疏水阀的背压系数了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-4-23 19:05:47 | 只看该作者
持续学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-12-23 15:47:15 | 只看该作者
本帖最后由 qinjun7456 于 2020-12-23 15:48 编辑 / e6 k) f$ ^0 s5 W' z
# Q  m) j# V2 J& I" [' R$ w
疏水阀后面不需要安装止回阀,它是可以有被压的,也就是说,出口可以有压力,压力的大小看疏水阀的型式,不同的阀门被压系数不一样,被压系数一般都能在70%左右,大概数据,也就是说蒸汽压力是0.5mpa,被压0.5*0.7=0.35mpa,旁路左后汇入疏水阀排水管,属于纯净下水,可以回收利用
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-12-30 08:13:21 | 只看该作者
背压,不是被压,写错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-11 07:54 , Processed in 0.056276 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表