烘炉很难点火,点燃没到温度或就灭了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-6 12:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
是天然气燃烧的,更换了风门执行器,好了一天,检查的点火装置也没问题,请问怎么做检查和保养& e2 J5 p6 U* n1 E) o) f

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2012-1-6 14:12:24 | 只看该作者
窑炉不着很简单,一个是混合比不对,你以为对了,实际上是不对的,2 s8 l1 S2 |4 n& h6 v* D7 Q
# o: P- y3 ]7 k( y) U$ Y2 y
外混合的,基本是角度不对,角度问题导致混合比不对,这个要调烧嘴,
3#
楼主 | 发表于 2012-1-6 15:45:50 | 只看该作者
今天调理半天,实在是没办法,风门执行器是自动控制天然气阀门角度和风门角度的,半天不见起色

点评

找个明白家伙看一下,把自动连锁先摘了,手动点一下风门,肯定可以着,10分钟的时期,阿拉玩各种炉子,大的加热器,还没有见到你这个的,被这个难住了,太逗了, 发表于 2012-1-6 16:37
4#
楼主 | 发表于 2012-1-7 17:33:10 | 只看该作者
yhc6850 发表于 2012-1-6 15:45 1 v- }8 {" s! H- P0 \
今天调理半天,实在是没办法,风门执行器是自动控制天然气阀门角度和风门角度的,半天不见起色
; X% D, i2 h+ {2 P9 R3 m0 k
燃烧嘴和电子打火的清理了就好了, c1 G; v: i0 N* c: l# ?