我的一个欧姆龙PLC,刚开始我的老板写了一段程序,灌输进去的时候,运行正常,非常好。但是过了没几天,就会出现有一个动作不动得情况。不知道是怎么回事?/ r7 e) Y# p/ ^1 [0 @$ A. _
, z& a, k6 D: Y V) v后来我自己写了个程序,灌进去又正常了。8 L4 @: w- H; H ( Z/ ~5 K& J: N 我想知道,为什么他得程序突然就不行了,程序没有错误,我检查了。如果是程序问题的话,应该在一开始的时候就不行,而不是用了几天不行,这是为什么啊? & Z- t8 j$ H3 |: H# i* x. { - B( i, |, Q8 o" t) L: q1 K+ d* n求求大家帮我想想,还有改以前写得程序的时候为什么输出线圈100.03就不能改为其他的呢?(如改为100.07或100.04)为啥就不能换端口了呢??" O# h* w5 q" _6 T* Q
$ Y& Y0 S4 {2 T/ N& \1 a
跪求啊!
8 |- n' S W/ M- g9 Y$ X
: s1 L) {+ G' p- ]2 ^4 V
2 i* @% L# X: n) Q 0 w3 i' l/ k6 A7 Z7 o & l9 b! ] `9 g |