管道漏气,用哥俩好胶抹了也不好使

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-29 21:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
6分镀锌管,里面走压缩空气,不过在三通、接头、阀门处都漏气,用哥俩好胶抹了也不好使,请教各位大侠有什么好办法吗?4 c* k' d$ x8 G. D8 W6 u5 X
( N* W, {/ e* j& ~
谢谢。
2#
发表于 2011-11-29 21:51:03 | 只看该作者
接头处拆开清理干净,然后缠生胶带,重新安装
3#
发表于 2011-11-29 21:53:00 | 只看该作者
快插接头、阀门处漏气直接换掉好了,三通看可不可以卸下重装(缠生料带)不行就换个。。再不行用焊接
4#
发表于 2011-11-29 22:44:37 | 只看该作者
我用农机胶或是密封胶。。。。。但不知你的压力是多大
5#
发表于 2011-11-30 13:03:06 | 只看该作者
可用ENECON的高分子覆盖涂层~~在美国非常流行~