发表于 2012-2-23 19:34:07 | 只看该作者
标准接法:plc到继电器,继电器到电磁阀。
3 w. }8 k5 B  s8 J* ]8 _保护触点,毕竟plc价格不菲。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2012-2-23 21:54:33 | 只看该作者
什么都不懂都在学中 找个师傅学习机械自动一体化的{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2012-2-24 11:17:28 | 只看该作者
听师傅说PLC控制3,4个没问题,当然是DC24。多了就得买个变压器了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2012-3-12 23:15:30 | 只看该作者
PLC输出电压是24V的,当电磁阀的数量不多时,可以直接用PLC驱动,但是用电磁阀组成阀岛时,就要考虑功率够不够大了,这样必须用一个独立的24V电源通过继电器来驱动阀岛了,继电器可以用PLC控制!2 O% r. N3 u8 D. g$ g( J+ W) g
                 气动交流QQ:735654580
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2012-4-1 23:23:47 | 只看该作者
谢谢大家的回答,因为出差了,所以没怎么上
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2012-4-2 00:04:37 | 只看该作者
感觉没什么问题,本人对PLC特迷茫,不知道怎么入手,单位用的都是美国AB,觉得很难学习,有哪位好心的姐妹能帮我一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2012-4-17 22:15:01 | 只看该作者
最好不要接,因为电磁阀类的属于感性负载,在通断的时候容易产生瞬时大电流,建议采用中间继电器隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2012-4-18 11:53:11 | 只看该作者
可以     电压 电流的等级 不要超过限制值
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2012-7-1 19:53:38 | 只看该作者
黄沙334 发表于 2012-4-17 22:15 5 y/ I' t0 t, k  \) l
最好不要接,因为电磁阀类的属于感性负载,在通断的时候容易产生瞬时大电流,建议采用中间继电器隔离。
7 k) V+ G; p/ v( ~$ l0 a7 u
这个回答到点子上了,受教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2012-7-14 15:13:16 | 只看该作者
要考虑PLC输出电压 电流和电磁阀是否匹配 不建议直接驱动 最好加中间继电器