我公司的产品出厂前需做运行测试,总功率15KW,因需要660V的电压,但厂内只有380V的。打听到邻近单位有一台闲置的660V变380v,容量120KVA变压器,我打算将一次跟二次接线反过来用,也就是输出由二次变为一次,变为输入380V,这样原来的一次端应该是660V。我这样做能行么?请高人指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-10-24 14:45:12 | 只看该作者
确认没问题之后再行动吧,有危险,有时候道理不像想象的简单,等专业人员的理论分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-10-24 15:08:33 | 只看该作者
哦?会有那些危险呢?难道这样输出电压会大于660V么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-10-24 16:15:57 | 只看该作者
按照理论上来说,是可以的。变压器的内部原理是通过线圈改变电压强度。所以相互变压是可以的。0 g8 M6 y5 u/ J; d" H
但是如果是世面买的变压器,那就不行了。因为理论和实际上面的是有差距的。一个是受到它的容量限制。一般容量是固定的。但是如果反过来拖动的话,那么容量会会超出额定容量很多。会烧掉变压器。
, c0 \2 B: I: G8 X还有一个是受到它里面线圈所能承受的电流的限制。你可以看见你的变压器的一次测和二次测的电线是不一样粗的。就是考虑到了电流的因素。如果从低压升为高压来拖动的话,那低压测电流必定相当大。会烧掉电源。

点评

感谢您的讲解!  发表于 2011-10-29 16:38
回复 支持 反对