压力继电器做极限开关用可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-20 16:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
压力继电器做极限开关用可以吗?我们公司的一个升降小车无法加极限开关,我们就用压力继电器信号做极限开关,请各位电气的朋友谈论一下!!!
2#
发表于 2011-10-20 23:39:49 | 只看该作者
成永网友好!
2 M- ^8 [3 O) b1 f.( x/ v8 N& @/ @4 E& j" Z
上、下终点处的极限开关,是所有升降类小车及吊钩的“重要保护开关”,属于常规(常识)电路中的必备开关!( Z' K! _& `7 G, P9 O j9 \
在这一点上最好不要创新。
6 d0 |- I7 w) Q.2 i) E% V, z) b# ]4 M2 F. ~$ Q# v/ a
一般来讲,不应该有“无法加极限开关”之说,不妨将现场图象传上来,让大家帮你找到解决的办法。/ a- F/ A$ y1 l8 r* x
.
3 r# [% w! W9 l0 Tsyw 11-10-20 23:415 {" V9 }* I1 Y9 Y: \& ~0 z; |- V
3#
楼主 | 发表于 2011-10-21 17:23:08 | 只看该作者
升降的液压缸和壳体之间做的不好!下降极限是很好装的,上升极限装的话要在壳体上开洞,而且还要做拉杆,不是很美观!
, I) {' O- k& D- J# R, ]* c用压力继电器是我的突发奇想。假如以压力值作为上升的极限,达到值以后压力继电器会给出一个信号,取这个信号做极限不可以嘛?
2 ]2 m! s0 b1 A/ |$ C- w& s我们目前已经做了,现在在调试,这是一种思路,我希望大家讨论一下这样做的各方面问题。一个新的思路而已!!!
4#
发表于 2011-12-22 09:33:24 | 只看该作者
只要压力调整适当,在液压设备上经常有这种用法。