求助:三菱PLC FX-1N-24MT 不工作重输数据后又好了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-25 18:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
买了三个三菱的PLC输入数据后正常工作,使用十天左右就没法工作了,必须使用电脑重新输入程序后才能继续使用。9 Y' }" }* T* B# {! @; P
请问各位师傅,具体是什么原因造成的呀。联系卖家对方也不知道!* Y( `% _& e6 q0 ]$ C
2#
发表于 2011-9-25 20:47:01 | 只看该作者
本帖最后由 杨善梅 于 2011-9-25 20:49 编辑
. P" l* S; x3 F3 n6 a. V/ i" D+ D; I. u0 s- G
有可能是PLC里面电路板上某个电容性能不稳定造成程序丢失。楼主有可能买到假的PLC了。
3#
发表于 2011-9-26 10:20:31 | 只看该作者
可能是程序有问题,重新输入程序把某些软元件复位了,就又可以重新工作了。
4#
发表于 2011-9-26 16:49:03 | 只看该作者
本帖最后由 wyk335858575 于 2011-9-26 16:50 编辑9 L- D* E4 X4 W% Z2 ~ e9 ^

* S. ]) d' Z+ Q( e4 s$ U. Q可能是其他原因吧; V% x/ j" v3 p# k
% ~: \" D0 j9 J3 t

1 ?' J* h8 p- N5 S9 D" a5 v, p* k
) m2 F) F4 J& ?# g0 Q0 I: n$ F6 e# {
8 a1 z$ m" h- ?; F9 N# ^5 f
+ W7 a: E( F1 ^& [4 M' ]
; m& S' P I( ` C) v8 ~4 [1 W) k2 R- f! ^6 n2 F3 g0 L: a4 B

/ P" s6 X# W4 s+ {0 J6 w7 s5 z1 w8 w
3 c/ ?. R9 ^$ |+ j
1 r7 e8 C5 A6 u5 ~% Q7 ?# g1 F" h( X% m( h, D u1 H

0 Z4 D, C0 g- w. E4 I
" j2 G8 T n% |/ x) Y+ Y. \
5 O: `6 G" J \, o8 }5 U3 [高压灌浆机 http://www.shengchong.cc
5#
楼主 | 发表于 2011-9-27 11:45:32 | 只看该作者
是这样的 我买过三批同品牌、同规格的PLC,程序用的是相同的前两批至今未出现任何问题,所以我怀疑是这批的硬件有问题3 w0 a) c" ^( {. K$ J z2 ~, o% k6 y
不知道这种猜想是否成立
6#
发表于 2011-11-26 21:13:18 | 只看该作者
1、编写一个小程序设别该型号的真假;' J, y6 t: L& l* d! p/ M, u& |. C
2、可能在程序功能工作结束后,没有将状态复位。任何时候的功能完成后需要复位。
7#
发表于 2011-11-27 09:30:37 | 只看该作者
应该是程序丢失吧!那看看里面的电池还有电压吗? 以前我用通用的PLC是遇到情况! 具体为什么丢失程序 可能 1 硬件 2程序 3 外部干扰 措施很简单 1更换硬件 2改写程序3 看看电控柜的设计合理吗》? 有干扰!
8#
发表于 2011-11-27 11:51:40 | 只看该作者
电池,硬件 机会比价大点