机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
1 2 3 4
返回列表 发新帖
楼主: qdtoyolab
打印 上一主题 下一主题

22kw三相异步电动机启动问题

[复制链接]
31#
发表于 2012-4-25 23:43:03 | 只看该作者

RE: 22kw三相异步电动机启动问题

午子仙毫 发表于 2012-1-19 18:13
; r# V! s" d4 X0 z/ w* q) T9 R# J关键是看你厂的变压器的容量,其实在80年代,电机小于你厂变压器的容量的百分之40 都可以直接启动,不是我说 ...
/ d1 R! p0 d9 |3 M$ Q
不管同时还另外带了多少负债。只要不大于变压器容量的40%就可以直接启动。请教了。
32#
发表于 2012-4-26 11:25:56 | 只看该作者
用变频器比较好吧
33#
发表于 2012-6-18 16:52:44 | 只看该作者
我们工厂50KW以下的电机都是直接三角启动的,50KW以上的有配套的启动柜,貌似电机接线也是三角
34#
发表于 2012-6-18 17:05:41 | 只看该作者
旦旦三剑 发表于 2012-6-18 16:52 % [5 H8 P7 Z m
我们工厂50KW以下的电机都是直接三角启动的,50KW以上的有配套的启动柜,貌似电机接线也是三角
! F# v# c1 i3 {* \3 f+ ^
我这做控制柜,10KW以上45KW以下,电网允许都星三角.45KW以上用变频或软启动.
35#
发表于 2012-6-18 20:51:58 | 只看该作者
念玉 发表于 2012-6-18 17:05
0 i7 | k5 O0 I9 j, A: R我这做控制柜,10KW以上45KW以下,电网允许都星三角.45KW以上用变频或软启动.
+ Q5 K$ x0 J f4 S' u ^# l
整个工厂大大小小的电机就有四百多台,比如湿法选矿车间11KW的电机就有107台,每台都配启动柜都按星三角启动,理论上是最好的,但是实际安装接线的时候要考虑空间问题、工人操作问题,所以就直接三角启动了,接法是总断路器——分断路器——LG电磁启动器——电机;LG电磁启动器内部就是接触器和热继电器;功率最大的一个电机是同步电机370KW,启动柜控制的,开机这个电机的时候照明灯会闪一下。工厂开机运行快三年了,供电电缆没什么问题,电机就370的大块头电刷磨损更换,还有一些几千瓦的小电机烧掉而已,其它的都没问题。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

1 2 3 4
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-30 23:31, Processed in 0.051620 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.