大家好:' f# J! c, [5 i+ ~, k, w. ^8 g9 n) c" l
       我做了一个项目,其中选了一个22kw的三相异步电机,我用的是PLC控制接触器,接触器控制电机直接启动,没用降压启动,也没用星三角转换启动,因为电机启动时负载很小,这样可以吗,我以前都是用变频器启动,没有这样直接启动过。有经验的谈谈吧。谢谢。9 \5 w7 V. \8 J
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-9-19 20:09:08 | 只看该作者
电网受得了,就没有关系,你先核算容量,容量够了,就直接启动,不够,就必须星角,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-9-19 20:21:24 | 只看该作者
建议还是Y-△降压启动吧!我以前的厂,22kw电机空载启动都是Y-△的。启动电流过大,电源负担重,耗电量极大,电路元件老化也快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-9-19 22:13:57 | 只看该作者
根据工作环境了  22KW说大也不大 说小也不小; h7 b) X: s/ W% a# g8 f' O
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-9-20 09:59:14 | 只看该作者
三相鼠笼形電動機7.5KW及以上要根据电网容量而降压启动。. D4 h- z% N1 o2 Z4 j- _) W
建议楼主还是用星角启动吧。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-9-20 19:40:17 | 只看该作者
有电安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-9-21 16:39:16 | 只看该作者
建议还是Y-△降压启动吧!, q( W2 ]4 [6 `$ j7 J4 |# R2 X
安全第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-9-22 12:00:18 | 只看该作者
建议星三角起动,对线路及低压设备有有好处!我们7.5KW用的是星三角启动,有时还会跳闸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-9-30 19:53:17 | 只看该作者
不能直接启动,22KW的电机额定电流是多大了,而直接启动时的电流是它的6-8倍,怕了吧!