最近到手一个S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序读出来学习一下.于是上网查找这方面的数据线.+ i' q: h6 K. j, P 1.首先找到的是这个 ( O. R7 r1 w7 t6 A+ r % X, U& I' C$ O于是去电子市场买所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到这个PLC.我郁闷啊. ; v( l+ U1 P* `; F* X接着找原因.用表测量各脚都正常.通讯口也绝没问题,因为可以和TD200正常通讯.再利用TD200查看PLC的通讯口设置都是默认值.一切正常.于是怀疑这条线的问题. 4 g! O$ g7 Y+ y4 X2.重新上网查找别的数据线制作方法,找到了下面这个.这是我已经做好的成品.( / e, D( \; p7 w$ O! U1 b所需部品(485转232转换器一个,DB9公插头一个)" A- g" N3 k0 y a& q. g 制作很简单:转换器的TX-(D-/B)接DB9的8脚,TX+(D+/A)接DB9的3脚.(成本RMB20不到,转换器在网上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用运费,特意找了家同城,自取) 1 m& Y. g# k5 H' E! w5 PDB9公插头接PLC,232接PC.]8 F; X& D x7 K3 M, {! b 试机,OK.相当顺利. 9 b" t; I8 B# o提示:要养成不在带电状态插拔通讯线的好习惯.特别是自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.0 T0 j" A" H& ~5 ^% r 总结:自制通讯线,一定要注意选那种容易做但又要稳定的,S7-200通讯线还有一种很简单的:就是用几个电阻做成的.我没敢采用这种,很怕对PLC造成伤害.首先就否定了这种.遇到困难一定不要急,慢慢分析,利用手头的资源找到问题的根源.然后想办法去解决.1 r5 _8 `( x! ~! u d# ~0 z 最后希望同行们都分享一下自己的经验,有交流才会有进步吗9 X/ A! q, Z0 n$ p" y. z
|