关于7-200与PC通讯问题(个人总结)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-10 14:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
最近到手一个S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序读出来学习一下.于是上网查找这方面的数据线.. z+ C9 }. r: ]5 T3 {2 K U& a9 ?2 g
1.首先找到的是这个
W6 h4 c% T; L C+ r1 p3 }' Q$ t# [, f0 z; P i
于是去电子市场买所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到这个PLC.我郁闷啊.: a( P9 T3 _- P1 E+ `! o8 _
接着找原因.用表测量各脚都正常.通讯口也绝没问题,因为可以和TD200正常通讯.再利用TD200查看PLC的通讯口设置都是默认值.一切正常.于是怀疑这条线的问题.6 X) ]9 @" c$ R5 l2 ]4 [
2.重新上网查找别的数据线制作方法,找到了下面这个.这是我已经做好的成品.(
+ {& r5 J1 m% X! g4 ]% V所需部品(485转232转换器一个,DB9公插头一个)
8 I) K5 w' S# Y$ p制作很简单:转换器的TX-(D-/B)接DB9的8脚,TX+(D+/A)接DB9的3脚.(成本RMB20不到,转换器在网上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用运费,特意找了家同城,自取)5 g Y: g' s8 }& [, |
DB9公插头接PLC,232接PC.
3 q$ f0 Z' S! \0 C试机,OK.相当顺利.% r: e" p3 k( i' f p; q% D
提示:要养成不在带电状态插拔通讯线的好习惯.特别是自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.- R' j; o/ d1 M( P |5 W5 g
总结:自制通讯线,一定要注意选那种容易做但又要稳定的,S7-200通讯线还有一种很简单的:就是用几个电阻做成的.我没敢采用这种,很怕对PLC造成伤害.首先就否定了这种.遇到困难一定不要急,慢慢分析,利用手头的资源找到问题的根源.然后想办法去解决.
3 ]9 v Y3 E) D9 U& k$ |最后希望同行们都分享一下自己的经验,有交流才会有进步吗
8 z6 W2 C6 B% C4 W2 \

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2011-9-10 17:16:24 | 只看该作者
好东西一起分享,真好
3#
发表于 2011-9-10 17:19:26 | 只看该作者
提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
- @4 @7 @$ K( o& ]9 L* U z
4#
楼主 | 发表于 2011-9-10 17:28:43 | 只看该作者
happqiwei 发表于 2011-9-10 17:19
7 i; e" X8 `( _9 ]9 ?- g6 w% @4 N提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
9 `( U/ ?9 l) \& p
用485转232不会烧的.! b/ p, D# O. W6 ~$ n1 m2 b4 m3 u