8192
|
10
|
北京机电立式数控加工中心BV85Y轴回零回报警-Y,紧急求助 |
|
||
|
||
点评
要确认是软限位,改参数才管用。贴报警号
|
|
点评
报警号就不一样。 超程解约,是解硬超程的,一旦硬超程(就是限位开关被触发),得按着这个键才能移动轴。 软超程,是1320和1321里面设定的范围,超了,报警,直接反向能移回来。 你们难道没人懂这些?咋维修啊。
|
||
|
||
|
||
点评
回零过程报软限位,要么是你的零点位置变了,还没找到就超了范围,此时改软限位,回零后再设置适当的值 ,以后就没事了。要么是你坐标记忆有问题,比如拔过反馈线,处理同上。 楼主那里的?要是近,以后找我给你修。
你说的那个开关,是零点开关,回零过程是,高速移动,压住零点开关,减速,然后找到编码器的零点脉冲,回零结束。至于你按下那个零点开关,机床零点灯亮了,只是证明在零点位置,实际和回零成功没关系。
现在不需要了,硬限位有单独的信号点,各进各的,一旦硬限位,按一下“复位”键就能直接往反方向移动。但也许还有厂家再延续以前的做法。 软限位报了警,先按一下“复位”键,直接反向移动就可以了
超程解约,以前的设备是必须用的,因为硬限位,急停,热过载都是串在一起,然后进急停信号点,一旦触发硬限位,直接就报急停了,伺服被断掉了,此时必须按住这个解约键才能动轴。
|
||
小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)
GMT+8, 2024-6-19 12:08, Processed in 0.055468 second(s), 15 queries , Gzip On.
? 2001-2017Comsenz Inc.