发表于 2011-8-18 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位专家
$ r" R O4 S0 V6 o( I1 F+ W近日到一供应商处稽核。在壳模除湿室查看温湿度记录时发现:. E# Q$ g# }( L8 @
1.湿度要求45%-65%。
: ] e$ L0 S! Z* r8 }4 m/ V( h2.每天的2AM-8AM及2PM-5PM这两时间段温度稳定在50%-55%之间。其余时间都处于湿度升高再回落的循环中。
1 n, M# Q) b' z$ Z- B3.每天的10AM-12AM及6PM-8PM这两个时间段湿度都超出65%的上限。+ B9 A( R9 k& K( L
( `1 i: Q! C: |! R: l- C
车间负责人回复说这是因开门搬运壳模造成的现象,属正常,对铸造质量无影响。
, S: _. v) F3 z" O我心中存疑,因为近期出现了铸件壁厚过厚及重量超标的问题,怀疑是壳模收缩异常造成的。
1 o6 |5 Z0 k; y" l8 H2 v3 \4 ^但我对铸造了解不足,无法断定,只能听从工厂解释。
( y+ X1 o! Q g: A在此请各位专家指教,如图所示的湿度记录是否可接受?
9 \/ n% D" G; V% A! o3 h4 J) [* c' s" n0 Z* V7 {
相关信息:蜡模,浸五层浆,每层浸浆后干燥8个小时。铸件材料17-4不锈钢。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2011-8-19 08:35:08 | 只看该作者
壳模是什么材料的,
3#
楼主 | 发表于 2011-8-19 13:31:10 来自手机 | 只看该作者
壳模:锆粉,矽酸胶,消泡剂,湿润剂
4#
发表于 2011-8-26 18:53:25 | 只看该作者
好先进适度记录仪啊,这个要多少钱?生产什么产品的
5#
楼主 | 发表于 2011-8-30 10:20:18 | 只看该作者
zjy95381 发表于 2011-8-26 18:53 , h s7 P' w# k$ Z1 E2 h, R
好先进适度记录仪啊,这个要多少钱?生产什么产品的
% i h& S/ [& X `( k
阿里巴巴上大把啊