求助PLC通道与位?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-14 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
谁能帮忙解释下PLC的通道与位?
, i0 e$ |3 D5 ^" O是不是PLC的输入输出点就叫通道,1个通道16位是怎么出来的,是按寄存器格式定义的吗?
2#
发表于 2011-8-14 23:10:54 | 只看该作者
你是用什么PLC,就拿欧姆龙PLC在说啊,假如通道CH200 它的16位就是200.00 200.01 200.02......一直到200.15
3#
楼主 | 发表于 2011-8-15 09:03:44 | 只看该作者
谢谢: o5 ]/ g2 A* C ~: h* U* m5 h) _
我用的LG MASTER K120S3 W _4 f" d( A
在组态时我不了解通道与位,是不是一个输入点就对应16位,具体寄存器操作时只操作其中一位就行?
4#
发表于 2011-8-15 12:33:12 | 只看该作者
wjchsks 发表于 2011-8-15 09:03
8 P) {, h0 a" e1 z* Q- E: i' D; J) F谢谢 3 j: h5 U, a: W' d( t
我用的LG MASTER K120S 5 Y' Q) p1 `9 J. h! E/ b
在组态时我不了解通道与位,是不是一个输入点就对应16位,具体寄存器操作时只 ...

% t. u* X; {/ E6 M6 E要看你是对位寄存器还是数据寄存器操作。一个字占16位。一个开关量输入点或输出点对应1位。
5#
楼主 | 发表于 2011-8-21 17:08:55 | 只看该作者
happqiwei 发表于 2011-8-15 12:33 k) ?; b6 M3 V+ `2 W' E
要看你是对位寄存器还是数据寄存器操作。一个字占16位。一个开关量输入点或输出点对应1位。
7 m- r; Y! N/ s' r1 b# s
谢谢,理解清楚了。