FANUC series 0i--MC机床1000号报警,请高人解除!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-12 17:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
有个问题请高人指点;一台加工中心 FANUC series 0i--MC 斌盛科技 BSKJ MC--850 2006年购买。现在问题是一开机就有1000号报警,当一直按住超程解除键时,并且按其它键时机床有动作,当放开超程解除键后,按其它键没有反应。求助高人指点!!!非常感谢您的指导。。。
2#
发表于 2011-8-12 18:30:54 | 只看该作者
看图纸,超程解除键和那些串联条件并在一起,挨着查那些串在一起的条件,排除掉就好了。比如,限位开关压住了或坏了,热继电器跳了或坏了,等等。

评分

参与人数1 威望+2 收起理由
数控散人 + 2 应助

查看全部评分

3#
楼主 | 发表于 2011-8-12 18:51:57 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2011-8-12 18:30 : [ b' C1 J; E# Z
看图纸,超程解除键和那些串联条件并在一起,挨着查那些串在一起的条件,排除掉就好了。比如,限位开关压住 ...
5 N6 z% ?$ ^+ e& v/ C6 c0 m. | ?
谢谢师傅的指点。。。您好,请问师傅如何确定限位开关坏了?以及热继电器坏了?您说的图纸是电气图吗?还是梯形图呢?今天我找了一下找不到梯形图,像法那科数控车梯形图很形像。呵呵 不好意思,耽误您的时间了。。。

点评

这是以前的通用做法,最终是进X8.4这个点。 发表于 2011-8-12 19:08
4#
发表于 2011-8-12 18:59:29 | 只看该作者
看电气图纸。( e9 y- W6 a( [& {2 Q
一般这样处理的信号是硬连接,最后才进PLC,看梯图就没必要了。
* q7 b" j8 n; Z# ]. |( n
5#
楼主 | 发表于 2011-8-12 19:35:33 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2011-8-12 18:59 9 ^: T3 G, _/ o1 I ^
看电气图纸。 6 L6 D; k) d4 a1 I; p2 f! l
一般这样处理的信号是硬连接,最后才进PLC,看梯图就没必要了。

1 A( ~' V) V5 p8 @4 k& M- I# o6 F谢谢您!!!上班的时候我回去查看看。。。以后有问题还要向师傅学习。。。
6#
发表于 2011-8-12 20:10:54 | 只看该作者
应该不是个大问题,我以前也遇到过这种情况,维修员几下就修好了。楼上的正解
7#
发表于 2011-8-13 00:52:48 | 只看该作者
检查下限位器。。。。。。。。。。
8#
发表于 2011-8-13 01:41:04 | 只看该作者
这个问题说不准,一般来说是信号线有问题或者是行程开关有毛病, 按螺旋线大侠说的去找原因应该可以解决!

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

9#
楼主 | 发表于 2011-8-13 20:21:36 | 只看该作者
谢谢朋友的支持!!!回去好好找原因。。。
10#
发表于 2011-8-15 12:04:39 | 只看该作者
一般的机床厂家把 把急停 几个轴的正负限位串在一起,然后并上一个接触键。输出一个急停报警。应该就是1000#报警吧