给这个压缩机配变频器,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-2 10:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问个小白问题,压缩机频率允许变化范围是30~110Hz V=2f(V<=190V)
+ L: _( @( @2 W. {' P' y4 V给这个压缩机配变频器是配输入电压为3相380V的是否可以?# A2 X& e( W" W+ f4 Z

. y$ s+ B% F) Q3 ]
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-8-2 10:58:18 | 只看该作者
应该看一下具体变频器的说明书,相信说明书上写的很清楚啊。可参考 http://wenku.baidu.com/view/e111f242336c1eb91a375d67.html 这是西门子某一型号变频器的说明书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-8-2 12:34:46 | 只看该作者
可以,一般变频器都可以输出100Hz以上的电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2011-8-2 12:52:15 | 只看该作者
谢谢各位大侠了,变频器本身就可以变压是吗?不用变压器就可以吧,选择380V主要是需要3相电
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:37:18 | 只看该作者
设备中有变频制冷压缩机、风机、油泵电机组,变频制冷压缩机需要配变频器控制,风机与油泵电机组输入电压为3相380V+ u, D; T# s5 D1 o$ f

/ f# j, P0 V9 D6 W9 e哪位大侠可以给推荐款变频器,压缩机型号 SHU20KC8-Y1 日立的,最好可以不用变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-8-3 22:26:39 | 只看该作者
你这个东西是有讲究的  你在哪里? 在深圳的话,可以一起聊聊,或者我带你看下装过变频的现场探讨