发表于 2011-7-18 17:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
位置型交流伺服在驱动器内没有设置软加速、减速时间的参数。过通过上位机程序来实现。
* x" K" ]- s3 N2 [9 D9 [ h, p/ F2 b% o4 u5 E3 y, Q" N, ~
一台是西门子 一台 三菱
. g }$ V3 |" q. V( c
+ w8 S; t2 l0 U R* _/ F- k都出现低速时候带着工作台在爬行 走下停下的。
% ~, W- N4 x5 i
9 D' F9 z$ F! L3 [7 F完全排除载荷过大,安装精度,安装刚性等原因。
4 B6 ?. B+ `% {3 R3 f
7 _6 g# a3 h) D! `& Q# [1 i8 h: ?0 c现在我怀疑是增益设置的问题
- U- Y4 q* n% z0 \* i# h( R6 O- [+ a
在下是搞机械的 不怎么懂伺服控制 可有社友遇到过这种情况: p( [4 \) i* c2 {* K

6 K% d: b) x' j若有 请指点一二,不胜感激
9 K' R1 b) H q) a. {
2#
发表于 2011-7-18 18:12:00 | 只看该作者
是你前馈增益 小了。
3#
发表于 2011-7-18 22:35:01 | 只看该作者
龙久,上次提的问题怎么样了,没有下文了,解决了不要保密憋着,不好,憋坏了脑子。哈哈* n$ n9 X0 ]0 }2 C
还有,安装刚性是什么意思?不太明白。( [' F- |, f- a- q/ P9 z
这种情况一般就是增益大了,你调小点就好了,根据机械结构试凑。
4#
发表于 2011-7-19 09:39:16 | 只看该作者
嗯哪,別憋壞腦袋了,弄出來不啊
5#
发表于 2011-7-19 10:34:06 | 只看该作者
机械连接刚性没问题的话,低速时走下停下?这貌似就不是抖动哦,是不是电机扭矩不够?
6#
发表于 2011-7-19 13:03:43 | 只看该作者
围观学习中
7#
发表于 2011-7-19 23:03:51 | 只看该作者
说明书上写的明明白白的,要避开低速共振区!和变频器差不多!变频器在带动带减速机的电机时会出现低速共振。0 G% d) V: L7 s
你可以将加速时间减小 减少低速时间
8#
发表于 2011-7-21 16:00:30 | 只看该作者
可以查看一下编码器的反馈分辨率,如果线数太低了,在低速时,有可能发抖
9#
发表于 2011-7-21 18:30:01 | 只看该作者
不记得看的是什么伺服里面有提到,低速时运转时间不能过长,要不会出来抖动。有时直接就不动,一直抖。
0 ?0 s, Z+ C( U$ L9 e解决方法是,可多次激活动,或做微小的变频(如原来5KHz,可改为5.1K,动行一下又改回去。)

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

10#
发表于 2011-7-21 22:02:19 | 只看该作者
回复zhouyang的帖子
# n I( y7 v. _; c
8 E: q: S1 o0 Z" f, e步进电机有低速共振的现象,难道伺服也有吗?