发表于 2011-6-19 13:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
MA MC 故障接点输出 这两个点是可能设定的还是内部指定不可设定的?
2 p4 b6 t9 X( x( k, [! y/ `m1 M2 我在参数表能找得到 可是MA MC 找不到。他是内部指定故障输出点?这点输出又是指变频什么故障呢?3 Z4 U9 d* h5 Z0 H% w
2#
楼主 | 发表于 2011-6-19 13:17:29 | 只看该作者
输出功能表中 代码0 运行中 跟代码37 运行中2 都是指运行中。两者又有什么区别吗?
3#
发表于 2011-6-19 13:39:49 | 只看该作者
你也用安川的伺服电机啊。
7 N+ N! h! K, Z' S2 @问供应商啊。
4#
楼主 | 发表于 2011-6-19 15:02:03 | 只看该作者
三皮1680 发表于 2011-6-19 13:39 : M/ x: M3 Y6 s4 e& Y* Y. ?5 E W
你也用安川的伺服电机啊。 6 W( S0 L) }, }% ~- X
问供应商啊。
/ N; e# }% I) Q& Z
正在学习。不是伺服电机 是起重变频电机。
5#
发表于 2011-6-19 15:24:07 | 只看该作者
MA MC 一般可以定义;默认设置是故障输出的常闭触点;具体什么故障还要查看故障代码;可以在面板上或者通讯查询出来!
6#
发表于 2011-6-19 16:51:27 | 只看该作者
不可定义,就是故障输出点,变频器报警,电平就转换。
) Q0 T4 f' `! ?! E# a+ R通用输出点可定义,手册上有详细的说明,请看详细的说明部分,光看简明参数表就有很多不解释。
8 I8 X* H; o3 y$ `8 ~6 d话说,G7还是不错的。

评分

参与人数2 威望+11 收起理由
swal2010 + 1 3q
我在飞 + 10

查看全部评分

7#
楼主 | 发表于 2011-6-20 23:15:08 | 只看该作者
本帖最后由 swal2010 于 2011-6-20 23:54 编辑
% u, f9 }3 v& z- m y; p+ `4 v) h; a& l, o8 [; [9 p3 c3 b
回复螺旋线的帖子0 V/ b7 s; [0 h/ B: B; [% g' T
( S' r u4 f. z# S7 P0 t
还有一点输入不是很明白哦6 j. ?6 s- k& S N
s1 s2 正转 反转 输入 对应输出频率设定值 是分别对应d1--01/d1--02 吗?
8 S6 h" v. [$ U' H7 D6 a那 s3 s4 s5 选择多段速度指令1/2/3。 是对应的频率指定 从d1--03 开始算多为多段速度1开始吗?
( D, A( O7 Q& f& D0 E0 m还是 多段速度1/2/3 直接对应 频率设定值d1--01/d1--02/d1--03 ? 那启动时正反转频率是哪个参数设定的?8 q8 k6 j6 i2 j! |, p
还有过s1-s3 速度对应频率值设定好了 如果 这几个点同时输入变频是直接识别频率值大的输入点吗
; i9 B8 a) f& F, Y
8#
发表于 2011-6-21 08:15:15 | 只看该作者
回复swal2010的帖子
& J. _! g3 U, A' ^# T4 v% q9 D# b6 S. Z: K# p/ P+ U
楼主要好好看看手册上的简明应用例,然后详细看解释,试下就懂了。; ^6 G! e" E9 m- X0 ~: r, g
首先,正反转只是方向问题,和频率不牵扯,也没必要牵扯。
, y, b2 Z! K* }3 h: O9 c多段速,通常是8段速,也就是3个点的组合(000,001,010,011,100,101,110,111),假如是4个点就是16段速。每段速是分别设定在对应参数里的,手册上写得明白无误。% a$ _/ B, p( i$ b8 E% ~
搞明白G7,其他的就几乎一样,变频器,很固定的。3 m: T; e- a4 u
9#
楼主 | 发表于 2011-6-22 11:55:12 | 只看该作者
主要 b1-01 主频率 怎么理解?端子为000输出 没有输入时输出?# n4 l( h: o+ x* Y4 S
那变频器停止时输出2-6HZ有什么用?
$ D/ b/ u' R# n9 U* g5 Q7 r9 s! W我用的是端子s1s2s3 , 4个输入点控制频率。(我是看plc和安川程序 来学习的。现没得电机试)
. K6 F$ ~( l. Z+ D/ W# |可是频率b1-01指令理解不了
10#
发表于 2011-6-22 13:48:33 | 只看该作者
B1-01就是第一段速,就是当多段速输入(默认情况下,S5,6,9,10)均为0时的设定频率。# \- f% U Z$ G$ Q" e6 q: ?
停止时有频率输出?设定是设定,输出是启动后才有输出的。