380伏电机3千瓦,能否改成220为电源的电机。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-12 12:42:21 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
本帖最后由 dlm1584753 于 2011-6-12 12:42 编辑

我有380伏3千瓦4级电机,闲置没用。怎样能改成220伏电源的电机。如果加电容,加多大的电容?怎样接线,请高手帮忙。
2#
发表于 2011-6-12 16:02:33 | 只看该作者
不需要加电容,3KW 及其 以下的电机,可以把380的星接换成220矩接!
我不是高手,楼主找本电机设计手册,改制篇就可以找到!

点评

楼主的意思是要接到单向220上面,可能还是要接电容哦!要不是不是可以买一个变频器来转接,我记得是可行的,不过费用过高哦! 发表于 2011-6-13 14:39
3#
楼主 | 发表于 2011-6-12 17:35:01 | 只看该作者
回复stzwd的帖子

谢谢你的帮忙,能否给个草图啊?
4#
发表于 2011-6-12 17:40:33 | 只看该作者
给个图吧,我也好想看看。
5#
发表于 2011-6-13 12:44:00 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2011-6-13 12:45 编辑

2楼的意思是楼主可以将电机原星形接法改为角形接法,电机可以在3相220伏的电源下工作,但不能工作在单相220伏。





6#
发表于 2011-6-13 14:31:52 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2011-6-13 16:45:24 | 只看该作者
回复我在飞的帖子

版主说的没错,我是这个意思,至于他们要我上图,不是我不上,是我觉得这么简单的自己去找图不是更有印象些,如果是要换成单相220V的话,那的确是要串个电容了!

8#
发表于 2011-6-13 19:13:10 | 只看该作者
我觉得楼主的意思是单相220V的。要不觉得奇怪啊。
9#
楼主 | 发表于 2011-6-13 20:19:45 | 只看该作者
这回是很明白了。谢谢大家。