PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!
: J/ d6 ~6 Q5 Q
' f" f0 [' r8 e) R
. d+ O5 M& }# A: l
+ Z: t8 e6 D5 J5 }# @+ H5 ?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-5-25 18:05:43 | 只看该作者
本帖最后由 驽马 于 2011-5-25 18:10 编辑
" o( |/ z" ?. D5 q$ }9 J  J; w+ s0 f/ @& R
plc有继电器输出和晶体管输出两种的,继电器也有24v,如果是晶体管输出的话,再增加一个继电器,plc控制继电器,继电器控制电磁阀
$ P4 T: }! `! Z8 \3 t' X$ |继电器的驱动功率大,但是寿命短3 Q& R* z5 P( y) ~1 ]0 I8 q. _
如果是plc选晶体管的,再增加一个继电器控制的话,以后需要更换也只要更换那个增加的继电器,plc的寿命就长了
) _+ ]6 G) o. L, P2 _
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-5-25 18:30:35 | 只看该作者
24V没问题啊,可以选择触点足够容量的直流继电器(线圈电压24V)就行,这样对plc比较好,比如如果继电器线圈烧毁时不至于把plc的IO损坏,注意两点,一、电磁阀线圈回路设置熔断器;二、电磁阀线圈两端并联一个二极管来消除线圈失电时的反生电动势,防止损坏电器设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-5-25 22:12:53 | 只看该作者
学习了呀。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-5-31 14:05:52 | 只看该作者
学习了呀。。。。。。。。。。
( W5 @% P+ I: W) }( m( B( }
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-21 13:14:04 | 只看该作者
矩形PLC的晶体管输出,一个点的电流在1A左右。
- E" J# f4 Q2 |1 s% ^% x. W
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-3-25 17:15:15 | 只看该作者
学习学习
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-25 11:01:22 | 只看该作者

. _* P% q) L& i! X3 j5 C1 p1 S顶一下,为了积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-16 00:34 , Processed in 0.052060 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表