机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5613 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于PLC控制三位四通电磁换向阀---求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-24 16:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!

/ x4 L! [6 E% {0 X: J" W& U3 W! l, V3 Q' z- O/ N

# d6 e1 p4 E$ Q0 d9 ]) Z8 X% t7 u9 \% V7 r! v
2#
发表于 2011-5-25 18:05:43 | 只看该作者
本帖最后由 驽马 于 2011-5-25 18:10 编辑
4 i" Y4 E- g0 W- ?: `
" F l4 o$ A3 f) [( Lplc有继电器输出和晶体管输出两种的,继电器也有24v,如果是晶体管输出的话,再增加一个继电器,plc控制继电器,继电器控制电磁阀( q2 M& L# V, _% x$ q8 c# k0 {
继电器的驱动功率大,但是寿命短( A1 R; v0 z- \& k5 x. S; @* |
如果是plc选晶体管的,再增加一个继电器控制的话,以后需要更换也只要更换那个增加的继电器,plc的寿命就长了
1 I! G8 _; `2 m4 k& f7 V5 K6 F P& t
3#
发表于 2011-5-25 18:30:35 | 只看该作者
24V没问题啊,可以选择触点足够容量的直流继电器(线圈电压24V)就行,这样对plc比较好,比如如果继电器线圈烧毁时不至于把plc的IO损坏,注意两点,一、电磁阀线圈回路设置熔断器;二、电磁阀线圈两端并联一个二极管来消除线圈失电时的反生电动势,防止损坏电器设备。
4#
发表于 2011-5-25 22:12:53 | 只看该作者
学习了呀。。。。。。。。。。
5#
发表于 2011-5-31 14:05:52 | 只看该作者
学习了呀。。。。。。。。。。1 W( O V+ G2 M' l" Y% [8 T
6#
发表于 2015-5-21 13:14:04 | 只看该作者
矩形PLC的晶体管输出,一个点的电流在1A左右。( I" \4 x! d5 L( L/ }
7#
发表于 2018-3-25 17:15:15 | 只看该作者
学习学习
8#
发表于 2018-5-25 11:01:22 | 只看该作者

7 e, s( L( X! E+ W; o: V+ k3 I顶一下,为了积分
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员