表3 输入单元故障处理
5 d9 p/ O2 Q9 o# n1 O% d0 ^, O' B序号 | 异常现象 | 可能原因 | 处理 | 1 | 输入全部不接通(动作指示灯也灭) | 1.未加外部输入电源 | 供电 | 2.外部输入电压低 | 加额定电源电压 | 3.端子螺钉松动 | 拧紧 | 4.端子板联接器接触不良 | 把端子板补充插入、锁紧。更换端子板联接器 | 2 | 输入全部断开(动作指示灯也灭) | 输入回路不良 | 更换单元 | 3 | 输入全部不关断 | 输入回路不良 | 更换单元 | 4 | 特定继电器编号的输入不接通 | 1.输入器件不良 | 更换输入器件 | 2.输入配线断线 | 检查输入配线 | 3.端子螺钉松弛 | 拧紧 | 4.端子板联接器接触不良 | 打把端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器 | 5.外部输入接触时间短 | 调整输入器件 | 6.输入回路不良 | 更换单元 | 7.程序的OUT指令中用了输入继电器编号 | 修改程序 | 5 | 特定继电器编号的输入不关断 | 1.输入回路不良 | 更换单元 | 2.程序的OUT指令中用了输入继电器编号 | 修改程序 | 6 | 输入不规则的ON/OFF动作 | 1.外部输入电压低 | 使外部输入电压在额定质范围 | 2.噪音引起的误动作 | 抗噪音措施.安装绝缘变压器.安装尖峰抑制器.用屏蔽线配线等 | 3.端子螺钉松动 | 拧紧 | 4.端子板联接器接触不良 | 把端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器 | 7 | 异常动作的继电器编号为8点单位 | 1.COM端螺钉松动 | 拧紧 | 2.端子板联接器接触不良 | 端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器 | 3.CPU不良 | 更换CPU单元 | 8 | 输入动作指示灯亮(动作正常) | LED坏 | 更换单元 | 6 Q: c' `" T8 ^& A, ]+ p' x
表4 输出单元故障处理 7 W% X0 q! F- y* t, g
序号 | 异常现象 | 可能原因 | 处理 | 1 | 输出全部不接通 | 1.未加负载电源 | 加电源 | 2.负载电源电压低 | 使电源电压为额定值 | 3.端子螺钉松动 | 拧紧 | 4.端子板联接器接触不良 | 端子板补充插入、锁紧。更换端子板联接器 | 5.保险管熔断 | 更换保险管 | 6.I/O总线接触不良 | 更换单元 | 7.输出回路不良 | 更换单元 | 2 | 输出全部不关断 | 输出回路不良 | 更换单元 | 3 | 特定继电器编号的输出不接通(动作指示灯灭) | 1.输出接通时间短 | 更换单元 | 2.程序中指令的继电器编号重复 | 修改程序 | 3.输出回路不良 | 更换单元 | 4 | 特定继电器编号的输出不接通(动作指示灯亮) | 1.输出器件不良 | 更换输出器件 | 2.输出配线断线 | 检查输出线 | 3.端子螺钉松动 | 拧紧 | 4.端子联接接触不良 | 端子充分插入、拧紧。 | 5.继电器输出不良 | 更换继电器 | 6.输出回路不良 | 更换单元 | 5 | 特定继电器编号的输出不关断(动作指示灯灭) | 1.输出继电器不良 | 更换继电器 | 2.由于漏电流或残余电压而不能关断 | 更换负载或加假负载电阻 | 6 | 特定继电器编号的输出不关断(动作指示灯亮 | 1.程序out指令的继电器编号重复 | 修改程序 | 2.输出回路不良 | 更换单元 | 7 | 输出出现不规则的ON/OFF现象 | 1.电源电压低 | 调整电压 | 2.程序中out指令的继电器编号 | 修改程序 | 3.噪音引起误动作 | 抗噪音措施:装抑制器装绝缘变压器用屏蔽线配线 | 4.端子螺钉松动 | 拧紧 | 5.端子联接接触不良 | 端子充分插入、拧紧。 | 8 | 异常动作的继电器编号为点单位 | 1.COM端子螺钉松动 | 拧紧 | 2.端子联接接触不良 | 端子充分插入、拧紧。 | 3.保险管熔断 | 更换保险管 | 4.CPU不良 | 更换CPU单元 | 9 | 输出正常指示灯不良 | LED坏 | 更换单元 |
|