为什么熔断器一般情况下不用做过载保护?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-25 22:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
为什么熔断器一般情况下不用做过载保护?书上有点看不明白
2#
发表于 2011-4-26 00:41:39 | 只看该作者
过载经常发生,熔断器就经常损害经常换?这样经济性就差,也严重影响生产的正常进行。它是用来进行短路保护和严重过载保护的,情况发生时它也不得不坏,一般的过载它也坏不了,设定的就是来搞定大情况的
3#
发表于 2011-4-26 08:12:27 | 只看该作者
熔断器在电路发生短路故障时能够迅速断开电源。; g# a9 B0 N4 i u, |3 P
热继电器在过载时或者三相电动机缺相时断开电源。8 ^! } P7 J! x- @4 w! c% g

% N. S! J% R" I8 } R. ~$ G0 j* r n熔断器在过载时或三相电动机缺相时不会立即熔断,0 C% {; Q9 d( |2 c# q, o" o& Q
热继电器在发生短路故障时也不能够迅速断开电源。+ K7 N3 B2 o, g0 D7 a

; d& d; d+ c" v1 D所以在电气控制电路中,既要装设熔断器作短路保护,同时又要装设热继电器作过载及缺相保护。
4#
发表于 2011-4-26 20:12:47 | 只看该作者
回复见习生小王的帖子
( _5 p! W) R8 `+ [) `+ u; G
' L! ^! Y- i( u n! V! g6 m, e* P学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5#
发表于 2011-4-30 06:48:03 | 只看该作者
两个东西可以说是一个功能,重复使用无意义,
6#
发表于 2011-5-1 16:18:46 | 只看该作者
电动机在实际运行中,如果长期超载、频繁起动、欠电压或断相运行等都可能使电流超过其额定值,如果超过值并不大,熔断器在这种情况下不会熔断,这样将引起电动机过热,损坏绕组的绝缘,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至烧坏电动机。因此,必须对电动机采取有效的过载保护措施,应选用热继电器。
7#
发表于 2011-5-1 19:51:28 | 只看该作者
过载保护一般用热继电器或断路器
8#
发表于 2011-5-4 11:11:46 | 只看该作者
过载就熔断要得个铲铲哦 害怕要专门请个人站到边边上更换哦2 l3 [5 y. Z+ M9 }9 u9 k
9#
发表于 2011-5-10 16:49:23 | 只看该作者
过载有一定的时间,过流只是瞬间
10#
发表于 2011-5-10 17:47:04 | 只看该作者
汗~自己常接触不过没想过这个问题。