韩国斗山的HM6300卧加Y,Z,B轴锁住了怎么办??

[复制链接]
11#
发表于 2011-4-11 20:39:18 | 只看该作者
回复 紫湘 的帖子3 x1 K# H& H! w! x' U
$ M8 A6 Q; p& ?9 F% }( e7 ]( t
分开不就看懂了嘛,和拼音字母是一样的说。
8 F7 N# E! v  l/ x5 ~7 W照着写来或拍照片发上来。8 z2 O- S. z! V0 R; [
2149好象是个用户报警,看机床的维修手册(不是FANUC的维修手册)就知道是什么故障了。
) j7 b2 s' @9 K俺现在的机器里没LADDER,明天看看,正好手里有斗山卧加的PLC。
, ~; H" P  z4 Y. {& I& x) I6 H
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2011-4-11 20:41:38 | 只看该作者
我刚刚在MDI方式下输入M3 S100就马上报警!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2011-4-12 10:22:47 | 只看该作者
等我给你问问工厂的人哈,你截个图给我,我拿过去让他们看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:39:07 | 只看该作者
妈的刚刚来了两个斗山的师傅还没有整好,我看他们不行!他们说型号都是好的,就是我攻丝的时候动作没有完成按复位了然后问题大了!摆明了是忽悠公司里面的领导啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2011-4-12 10:45:02 | 只看该作者
回复 紫湘 的帖子
4 c' b5 g2 W% }' J/ ^
- w7 ?- L" |2 W( H俺手里的型号,里面没有2149这个报警。这就是用户报警,报警是PLC做的,要查PLC,看看报警条件和解除条件就可以了。是小问题。
6 B4 Q+ M0 }% [
/ W, J. s& y" i" O
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2011-4-12 17:53:36 | 只看该作者
   斗山的草人!这样是小问题,怎么可能有什么大问题。这样在攻丝时按复位建很正常的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2011-4-12 17:57:40 | 只看该作者
不好意思,不是我说大话,斗山的售后,发那科的系统,有问题,都问我的电气工程师,山东地区的哦

点评

斗山在烟台就有厂,他们的电气难道是吃白食的? 机床的PLC嘛,简单的玩意儿。  发表于 2011-4-12 20:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:58:20 | 只看该作者
各位朋友们,刚刚修好了。是在PMC里i面把K参数改一下就可以了!K0050全部都改成0!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2011-4-12 20:46:47 | 只看该作者
简直是笑话!保持型继电器怎么可能自己变成1,一定是有触发条件,而且一定也要有相应的复位条件,那有一触发不能复位的。这PLC编的,高丽棒子太有趣了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2011-10-19 10:23:52 | 只看该作者
输入M5试一试{:soso_e179:}{:soso_e152:}