同步带出动 驱动的部件的重量在150kg 左右 用的直流伺服电机驱动在用手动杆操作在运行中出现了抖动现象  期待高手指导
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-12-13 23:24:29 | 只看该作者
本帖最后由 lianghuide21 于 2010-12-13 23:24 编辑 , r- Q5 x( g, S7 k" ]

& H3 p6 h" j- k- R( ?应该是机械方面的问题,驱动轴的安装方式有问题。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-12-14 08:16:49 | 只看该作者
先要分清抖动是否是手动自动都出现。& U6 }$ ~5 n. n: G, [
假如仅仅是手动时出现,那就要看手动输出当量是否稳定,不稳定,当然会抖动。; a$ W9 w3 f9 d: @
如果都抖动,那就是伺服参数和负载不匹配造成的,这是最简单的原因,复杂的原因还和插补算法有关系。
5 ?; @) ]/ S  v- L: P% h; T这么小的负载,用直流伺服,可见要求会比较高,此时再用同步带,不知楼主是作何考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-12-15 15:06:00 | 只看该作者
高,长长见识了            
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-3-3 14:33:01 | 只看该作者
感谢各位的指导  现在有原来的同步带传动改成了滚珠丝杠和线轨配合,还是有轻微的抖动现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-3-3 21:44:56 | 只看该作者
换成丝杠已经改变了机械参数,可以排除机械原因了,3#讲的很好,仔细检查一下,伺服参数对不对,修改了伺服参数仍不能解决,就要考虑马达是不是太小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-3-11 23:50:43 | 只看该作者
抖动考虑共振啥的9 j  S8 N7 R5 H1 U/ `- X! I# B7 u
不清楚
3 T) I( A% o% J" w$ x瞎说
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-4-3 16:35:32 | 只看该作者
修改伺服参数试试‘共同繁荣太原市
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-4-3 22:50:19 | 只看该作者
新手学习一下,顶,别让帖子沉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-4-10 13:09:19 | 只看该作者
新手嫁到。。。。。。。。。。